民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第32題
某600 / 5 A 比流器附裝5 A 安培計,若將其一次貫穿數改為3 時,則其電流比為
題目
某600 / 5 A 比流器附裝5 A 安培計,若將其一次貫穿數改為3 時,則其電流比為
- (1) 1200 / 5 A
- (2) 800 / 5 A
- (3) 400 / 5 A
- (4) 200 / 5 A
官方答案
(4) 200 / 5 A
解析
比流器標示 600/5 A 是指一次側貫穿一匝時的電流比。貫穿匝數改為 3 匝後,等效一次電流變為 600÷3=200 A,故電流比成為 200/5 A。公式:新一次額定電流=原一次額定電流÷貫穿匝數。選項 1200/5 是把匝數當成倍數相乘,方向相反;800/5 與 400/5 也不符 600÷3 的計算結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。