民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第41題

使用三台11 . 4 K V / 220 V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11 . 4 K V,欲供給三 相380 V 電動機,則變壓器應使用

題目

使用三台11 . 4 K V / 220 V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11 . 4 K V,欲供給三 相380 V 電動機,則變壓器應使用

  1. (1) Y - Y
  2. (2) Δ - Δ
  3. (3) Y - Δ
  4. (4) Δ - Y 接線

官方答案

(4) Δ - Y 接線

解析

變壓器一次側額定為 11.4 kV,與三相三線電源的線電壓相同,因此一次側繞組須採 Δ 接,讓每相繞組承受線電壓。二次側每台僅 220 V,若要得到 380 V 的三相電壓,就必須採 Y 接:線電壓為相電壓的 √3 倍,即 220×1.732≒381 V,正好符合 380 V 電動機。若二次採 Δ 接,線電壓只有 220 V,無法驅動 380 V 的負載,因此正確接線為 Δ-Y。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料