民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第46題

單相100 K V A 變壓器2 台V 接線可供三相動力滿載容量為

題目

單相100 K V A 變壓器2 台V 接線可供三相動力滿載容量為

  1. (1) 100
  2. (2) 158
  3. (3) 173
  4. (4) 381 K V A

官方答案

(3) 173

解析

兩台單相變壓器採 V-V 接線供應三相負載時,可供應的容量為單台容量乘以 √3,即 100×1.732≒173 kVA。這是因為 V 接的三相輸出電壓與電流關係使總輸出為 √3 倍單台容量,利用率約 86.6%。選項 158 kVA 並非本題的計算結果;200 kVA 才是兩台容量直接相加,但 V 接無法輸出到這個值,因此正解為 173 kVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。