民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第60題
兩台10 K V A 單相變壓器做V - V 接線,若增加一台相同容量變壓器,將其接成△- △接線,則 變壓器的輸出容量可增加約多少K V A ?
題目
兩台10 K V A 單相變壓器做V - V 接線,若增加一台相同容量變壓器,將其接成△- △接線,則 變壓器的輸出容量可增加約多少K V A ?
- (1) 10
- (2) 12 . 7
- (3) 16 . 8
- (4) 22 . 4
官方答案
(2) 12 . 7
解析
V-V接線之輸出容量為√3×單台容量=√3×10≈17.32 kVA;改接成Δ-Δ後,三台變壓器可輸出3×10=30 kVA。增加量=30-17.32=12.68 kVA,約12.7 kVA,故選2。V-V接線雖只用兩台,但其可用容量僅為兩台額定容量之和的86.6%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。