以3 ψ 3 W 220 V ( 其中一線施行系統接地) 電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接地 電阻應在多少歐姆以下?
題目
以3 ψ 3 W 220 V ( 其中一線施行系統接地) 電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接地 電阻應在多少歐姆以下?
- (1) 100
- (2) 50
- (3) 10
- (4) 5
官方答案
(2) 50
解析
依「屋內線路裝置規則」用電設備接地之規定,低壓設備接地電阻一般要求在 100 Ω 以下;但三相三線式 220 V 供電、其中一線施行系統接地時,未接地之兩線對地電壓可達 220 V,屬對地電壓較高之用電環境,故設備接地電阻須加嚴至 50 Ω 以下。此舉在故障時可降低馬達外殼電位,並使故障電流有良好回路,確保人員碰觸外殼不致感電。100 Ω 為一般低壓設備之標準,10 Ω 與 5 Ω 分別對應高壓、特高壓設備之要求,均不適用本題條件。