民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第68題
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時, 二次電壓為…
題目
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時, 二次電壓為210 V ,若欲使二次電壓提高為220 V ,則一次分接頭應置於下列多少V 處?
- (1) 3450
- (2) 3150
- (3) 3000
- (4) 2950
官方答案
(2) 3150
解析
分接頭電壓與二次電壓成反比:二次電壓=一次電壓×(220/分接頭額定電壓)。以 3300 V 分接頭測得二次 210 V,代表一次實際電壓=210×3300/220=3150 V。欲把二次電壓由 210 V 提高為 220 V,必須減少一次側有效匝數,分接頭改置於 3150 V,則二次=3150×(220/3150)=220 V。分接頭額定電壓愈高,二次電壓愈低,故 3450 V 只會使二次電壓更低,而 3000 V、2950 V 則會使二次電壓過高。