民國104年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第3題

以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用

題目

以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用

  1. (1) 中感度延時形
  2. (2) 高感度延時形
  3. (3) 中感度高速形
  4. (4) 高感度高速形

官方答案

(4) 高感度高速形

解析

防止感電事故之漏電斷路器屬保護人體用,須在微漏電即迅速跳脫。依電氣設備裝置規則,感電防止用應採「高感度高速形」:高感度指額定動作電流小(一般30mA以下,潮濕場所15mA),能於危及人體前動作;高速形指動作時間短(如30mA時0.1秒內)。中感度多用於防火、延時形避突波,皆不適直接防人身感電,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料