民國104年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第52題
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為2…
題目
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為210 V ,若欲使二次電壓提高為220 V ,則一次分接頭應置於下列多少V 處?
- (1) 2950
- (2) 3000
- (3) 3450
- (4) 3150
官方答案
(4) 3150
解析
變壓器二次電壓與一次匝數成反比,公式為 V2=V1×N2/N1。分接頭置於3300V時二次電壓為210V,可知實際一次電壓 V1=210×3300/220=3150V。若要使二次電壓提高為220V,在V1不變下所需一次匝數 N1=V1×N2/V2=3150×220/220=3150,故一次分接頭應置於3150V處,選4。