民國104年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第62題
某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =2…
題目
某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =220 W ,高壓側做短路試驗紀錄如下:E s c =50 V 、I s c =9 A 、P s c =720 W ,請問 下列何者正確?
- (1) 銅損為720 W
- (2) 功率因數為1 時,滿載效率為95 . 5 %
- (3) 鐵損為220 W
- (4) 鐵損電流0 . 625 A
官方答案
(1) 銅損為720 W、(2) 功率因數為1 時,滿載效率為95 . 5 %、(3) 鐵損為220 W
解析
開路試驗在低壓側進行,故鐵損=Poc=220 W,選項3正確。短路試驗在高壓側進行,高壓側額定電流=20000/2200≒9.09 A,與試驗電流 9 A 幾乎相同,故滿載銅損≒Psc=720 W,選項1正確。滿載、功率因數 1 時,輸出 20000 W,損失 220+720=940 W,效率=20000/(20000+940)=95.5%,選項2正確。鐵損電流 Ic=Poc/Eoc=220/220=1 A,並非 0.625 A,選項4錯誤。