民國104年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第79題

在危險氣體或蒸氣場所設施線路時,其裝置及施工方式,下列何者正確?

題目

在危險氣體或蒸氣場所設施線路時,其裝置及施工方式,下列何者正確?

  1. (1) 金屬管
  2. (2) 磁珠配線
  3. (3) 電纜裝置法
  4. (4) 非金屬管

官方答案

(1) 金屬管、(3) 電纜裝置法

解析

危險氣體或蒸氣場所存在爆炸性混合物,線路必須具備足夠機械強度與密封性,避免電弧、火花外洩點燃氣體。金屬管配線以厚鋼導線管保護導線,電纜裝置法採用鎧裝或耐燃電纜,皆能符合要求。磁珠配線屬明線固定、缺乏密封與保護,非金屬管之機械強度與耐熱性亦不足,故不適用在該場所。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料