民國104年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第2題
比流器( C T ) 二次側短路時,一次電流
題目
比流器( C T ) 二次側短路時,一次電流
- (1) 會減少
- (2) 不變
- (3) 先增後減
- (4) 會增加
官方答案
(2) 不變
解析
比流器(CT)一次側串聯於主電路,一次電流的大小由電源電壓與負載阻抗決定,CT 本身不控制一次電流。二次側短路時,二次繞組形成低阻抗迴路,二次電流會增大,但依安培匝數關係,一次電流仍維持不變,僅激磁電流略增。真正危險的是二次側開路,會感應高電壓並使鐵心飽和過熱。因此二次側短路時一次電流不變,「會減少」「會增加」「先增後減」均不符。