民國104年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第33題
特種接地之變壓器容量超過500 k V A ,其接地導線應使用多少平方公厘以上絕緣線?
題目
特種接地之變壓器容量超過500 k V A ,其接地導線應使用多少平方公厘以上絕緣線?
- (1) 22
- (2) 14
- (3) 30
- (4) 38
官方答案
(4) 38
解析
依屋內線路裝置規則(電氣設備接地技術規範),特種接地導線應使用絕緣導線,其截面積於變壓器容量500 kVA以下者為22 mm²以上;容量超過500 kVA者因可能故障電流較大,須加大至38 mm²以上,以承受接地故障電流並維持低接地電阻。故答案為38 mm²。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。