民國105年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第32題
變壓器2200 / 220 V ,20 k V A ,其施作開路試驗和短路試驗時,瓦特計讀數分別為220 瓦 和360 瓦,則該變壓器在滿載及功率因數為0 .…
題目
變壓器2200 / 220 V ,20 k V A ,其施作開路試驗和短路試驗時,瓦特計讀數分別為220 瓦 和360 瓦,則該變壓器在滿載及功率因數為0 . 8 時效率為若干?
- (1) 0 . 96
- (2) 0 . 98
- (3) 0 . 94
- (4) 0 . 92
官方答案
(1) 0 . 96
解析
變壓器滿載效率計算:開路試驗瓦特計讀數 220 W 為鐵損(固定損失),短路試驗 360 W 為額定銅損(負載損失)。滿載且功率因數 0.8 時,輸出功率 P_out=額定容量×力率=20 kVA×0.8=16 kW=16000 W。總損失=鐵損+銅損=220+360=580 W。輸入功率=16000+580=16580 W。效率 η=P_out/P_in=16000/16580≈0.9650,約為 0.96。故正確答案為選項 1。銅損隨負載平方變化,本題已為滿載故直接相加;其餘選項偏離計算值。