民國105年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第56題
變壓器之短路試驗是測定變壓器之
題目
變壓器之短路試驗是測定變壓器之
- (1) 鐵損
- (2) 負載因數
- (3) 功率因數
- (4) 銅損
官方答案
(4) 銅損
解析
變壓器短路試驗係將二次側(低壓側)短路,一次側(高壓側)緩緩加壓直至一次側電流達額定電流,再測其輸入功率。此時外加電壓甚低,鐵芯磁通很小,鐵損(磁滯與渦流損)可忽略,所測得之功率幾乎全為繞組電阻之I²R損失,即「銅損」,故選項4正確。相對地,開路試驗(二次側開路、一次側加額定電壓)才用來測定鐵損。選項2負載因數為實際負載與額定容量之比;選項3功率因數由一般電力計量測,均非短路試驗之目的。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。