民國105年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第58題

高壓電氣設備有活電部份露出者,如以圍牆加以隔離,則其高度應在

題目

高壓電氣設備有活電部份露出者,如以圍牆加以隔離,則其高度應在

  1. (1) 3 . 0
  2. (2) 2 . 0
  3. (3) 1 . 5
  4. (4) 2 . 5 公尺以上

官方答案

(4) 2 . 5 公尺以上

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電氣設備若有活電部分露出,應以圍牆、柵欄或網遮等加以隔離,防止非電氣工作人員接近而感電。若採用圍牆隔離,其高度應在2.5公尺以上,方能確保一般人無法輕易跨越接觸高壓活電部分,故選項4(2.5公尺)正確。選項3(1.5m)、選項2(2.0m)高度不足,仍可能被攀爬或跨越;選項1(3.0m)雖更安全,但並非法規所定之最低要求值,本題問應具備之標準故取2.5公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料