民國105年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第63題

下列何者可以用來改善發電廠或工廠配電系統的功率因數的用電設備?

題目

下列何者可以用來改善發電廠或工廠配電系統的功率因數的用電設備?

  1. (1) 電力電容器
  2. (2) 感應電動機
  3. (3) 靜態虛功率補償器(S T A C O M )
  4. (4) 同步電動機

官方答案

(1) 電力電容器、(3) 靜態虛功率補償器(S T A C O M )、(4) 同步電動機

解析

改善功率因數的本質,是提供超前虛功率來抵銷感應負載落後的虛功率。電力電容器並聯於負載端,可提供電容性虛功率;STATCOM利用電力電子快速調控虛功率;同步電動機若過激磁運轉,可等效為電容性負載而供給超前虛功率。感應電動機本身為落後功率因數負載,會使功率因數更低,不能用來改善。因此選1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料