民國105年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第14題
一準確度為± 2 %之100 m A 類比式電表,當偏轉於50 m A 時,其誤差值為
題目
一準確度為± 2 %之100 m A 類比式電表,當偏轉於50 m A 時,其誤差值為
- (1) ± 0 . 5
- (2) ± 1
- (3) ± 2
- (4) ± 1 . 5 m A
官方答案
(3) ± 2
解析
類比式電表的準確度等級以滿刻度值為基準,不是以目前指針偏轉值為基準。誤差值=±(準確度等級)×滿刻度值=±2%×100 mA=±2 mA;即使偏轉於50 mA,誤差仍按100 mA滿刻度計算。若誤用讀值50 mA計算,會得到±1 mA,那是錯誤的算法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。