民國105年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第3題
保護電驛當故障電流愈大時,其動作時間愈短者為
題目
保護電驛當故障電流愈大時,其動作時間愈短者為
- (1) 反時限型
- (2) 分段時限型
- (3) 比例時限型
- (4) 定時型
官方答案
(1) 反時限型
解析
反時限型電驛的特性是動作時間與故障電流成反比:故障電流越大,電磁力越大、圓盤轉速越快,電驛動作越迅速,動作時間越短,常用於過電流保護以兼顧靈敏度與選擇性。分段時限型是把時間分成幾個固定階段,形成階梯式保護,電流大小不改變同一段的時間;定時型則不論電流大小,動作時間固定。因此只有反時限型符合「電流越大、動作時間越短」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。