民國105年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第50題

裝置於低壓電路之漏電斷路器應採用

題目

裝置於低壓電路之漏電斷路器應採用

  1. (1) 頻率動作形
  2. (2) 電壓動作形
  3. (3) 電壓電流動作形
  4. (4) 電流動作形

官方答案

(4) 電流動作形

解析

低壓電路所用漏電斷路器,係持續偵測電路中流出的電流與回流電流之差值(漏電流),當差值超過設定值即令跳脫,此屬電流動作形(又稱零序電流動作形)。電壓動作形則多用於高壓系統之接地保護。故低壓電路應採電流動作形。選項2電壓動作形不適用於一般低壓漏電保護;選項1、3亦非低壓常用型式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料