民國105年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第53題

將某變壓器施以

題目

將某變壓器施以

  1. (1) 開路試驗
  2. (2) 耐壓試驗
  3. (3) 短路試驗
  4. (4) 額定負載試驗可測得該變壓器之鐵損

官方答案

(1) 開路試驗

解析

變壓器的損失可分為鐵損與銅損。鐵損(含磁滯損與渦流損)只與鐵芯磁通密度及頻率有關,與負載電流無關,因此需在二次側開路、一次側加額定電壓的「開路試驗」中測得;此時銅損極小,可忽略,輸入功率幾乎等於鐵損。短路試驗則是將二次側短路,並降低一次側電壓直到額定電流,測得的是額定電流下的銅損。耐壓試驗在驗證絕緣耐壓能力,額定負載試驗則在觀察溫升與效率,兩者都不是測鐵損的標準方法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料