低壓電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流幾倍?
題目
低壓電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流幾倍?
- (1) 2
- (2) 1 . 25
- (3) 1 . 0
- (4) 1 . 5
官方答案
(2) 1 . 25
解析
依《屋內線路裝置規則》對低壓電動機分路導線的規定,分路導線的安培容量不得低於電動機額定電流的 1.25 倍。原因是電動機啟動時會有數倍於額定電流的啟動電流,且連續運轉下導線須留有餘裕,避免長期過載造成絕緣劣化;以 1.25 倍計算可兼顧壓降與溫升。若僅取 1.0 倍,長期運轉將沒有安全餘裕。故本題應選 1.25 倍。