民國105年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第69題
使用介質電力因數試驗器測量變壓器,下列何者數值可計算判斷出該變壓器絕緣劣化情 形?
題目
使用介質電力因數試驗器測量變壓器,下列何者數值可計算判斷出該變壓器絕緣劣化情 形?
- (1) 電壓
- (2) 頻率
- (3) 洩漏電流
- (4) 瓦特損失
官方答案
(3) 洩漏電流、(4) 瓦特損失
解析
介質電力因數試驗(tanδ 試驗)對變壓器施加交流試驗電壓後,量測流經絕緣的洩漏電流(總電流 I)與瓦特損失(有效功率 P),由功率因數 cosφ=P/(V×I) 判斷。絕緣劣化時介質損失增加,洩漏電流與瓦特損失隨之上升,故以此二量評估。電壓為施加之試驗電壓,頻率為固定 60Hz,皆非判斷劣化之計算量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。