民國105年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第72題

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =2…

題目

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =220 W ,高壓側做短路試驗紀錄如下:E s c =50 V 、I s c =9 A 、P s c =720 W ,請問 下列何者正確?

  1. (1) 鐵損為220 W
  2. (2) 銅損為720 W
  3. (3) 功率因數為1 時,滿載效率為95 . 5 %
  4. (4) 鐵損電流0 . 625 A

官方答案

(1) 鐵損為220 W、(2) 銅損為720 W、(3) 功率因數為1 時,滿載效率為95 . 5 %

解析

開路試驗於低壓側加額定電壓 220V,Poc=220W 即鐵損,(1)對。短路試驗高壓側通額定電流 Isc=9A≈20kVA/2200V=9.09A,Psc=720W 即滿載銅損,(2)對。功因1滿載輸出 20000W,總損失=220+720=940W,效率 η=20000/(20000+940)=95.5%,(3)對。鐵損電流 Iw=Poc/Eoc=220/220=1A,非 0.625A,(4)錯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料