民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第11題
低壓交連P E 電線之絕緣物最高容許溫度為多少° C ?
題目
低壓交連P E 電線之絕緣物最高容許溫度為多少° C ?
- (1) 90
- (2) 80
- (3) 60
- (4) 75
官方答案
(1) 90
解析
低壓交連PE(XLPE)電線之絕緣耐熱性優於一般PVC,其最高容許連續使用溫度為90°C。在此溫度以下運轉,絕緣老化較慢;超過容許溫度會加速劣化,甚至造成短路。60、75、80°C均低於XLPE之規定值,故選90°C。交連PE常用於耐熱要求較高之低壓線路。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。