民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第14題
三相三線電路使用電流切換開關(A S )測量線路電流時,若A S 接地點選擇錯誤,當切 至O F F 檔時所顯示的是哪一相電流?
題目
三相三線電路使用電流切換開關(A S )測量線路電流時,若A S 接地點選擇錯誤,當切 至O F F 檔時所顯示的是哪一相電流?
- (1) S
- (2) T
- (3) R
- (4) 零
官方答案
(1) S
解析
三相三線式僅用R、T兩只比流器(CT)測量線電流,S相作為兩只CT二次側的共同回流點,因此電流切換開關(AS)的接地點應選在S相。若接地點選擇錯誤,切至OFF檔時,電表仍會經由接地回路與S相構成閉路,指針所示即為S相電流。故選S相。