民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第24題
高壓配電盤內之C T T 為
題目
高壓配電盤內之C T T 為
- (1) 比壓器
- (2) 接地比壓器
- (3) 比壓器二次側測試端子
- (4) 比流器二次側測試端子
官方答案
(4) 比流器二次側測試端子
解析
高壓配電盤內的 CTT 是 Current Transformer Test Terminal 的縮寫,即比流器(CT)二次側測試端子。平時以短路片將二次側短路,需要串接電流表或測試儀器時再打開短路片接線,測試完畢務必復歸短路,否則 CT 二次側開路會感應出危險高電壓並損壞絕緣。比壓器(PT)二次側的對應端子為 PTT,接地比壓器為 GPT,故前三項皆非 CTT 的意義。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。