民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第3題
要測量變壓器之鐵損可採用
題目
要測量變壓器之鐵損可採用
- (1) 溫升試驗
- (2) 負載試驗
- (3) 短路試驗
- (4) 開路試驗
官方答案
(4) 開路試驗
解析
變壓器鐵損(鐵心損失,含磁滯損與渦流損)由一次側激磁產生,與負載電流無關,可由開路試驗(無載試驗)量得:二次側開路、一次側加額定電壓,所測輸入功率即為鐵損。短路試驗量得者為銅損(繞組電阻損);溫升試驗、負載試驗非直接量測鐵損之方法,故選 4。