民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第6題
變壓比為60 :1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110 伏特,則高壓側之電壓 為多少伏特?
題目
變壓比為60 :1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110 伏特,則高壓側之電壓 為多少伏特?
- (1) 6600
- (2) 11400
- (3) 3300
- (4) 2200
官方答案
(1) 6600
解析
理想變壓器之電壓比等於匝數比,即V1/V2=N1/N2=60/1。已知二次側V2=110伏特,因此高壓側V1=60×110=6600伏特。理想變壓器不計銅損、鐵損及漏磁,故可直接以變壓比相乘求得一次側電壓,選6600伏特。此題不需考慮相位與效率。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。