民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第67題

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =2…

題目

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =220 W ,高壓側做短路試驗紀錄如下:E s c =50 V 、I s c =9 A 、P s c =720 W ,請問 下列何者正確?

  1. (1) 銅損為720 W
  2. (2) 鐵損為220 W
  3. (3) 鐵損電流0 . 625 A
  4. (4) 功率因數為1 時, 滿載效率為95 . 5 %

官方答案

(1) 銅損為720 W、(2) 鐵損為220 W、(4) 功率因數為1 時, 滿載效率為95 . 5 %

解析

開路試驗於低壓側加額定電壓,鐵損幾乎等於所測損耗Poc=220W;短路試驗於高壓側,額定電流為20000/2200≈9.09A,試驗電流9A已接近滿載,故銅損約為Psc=720W。鐵損電流(工作電流)Iw=Poc/Eoc=220/220=1A,並非0.625A。滿載效率η=輸出/(輸出+鐵損+銅損)=20000/(20000+220+720)=20000/20940≈95.5%。故1、2、4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。