民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第79題

高壓以上用戶以斷路器保護者, 報竣工時電驛應做那些試驗項目?

題目

高壓以上用戶以斷路器保護者, 報竣工時電驛應做那些試驗項目?

  1. (1) 耐壓
  2. (2) 接線
  3. (3) 跳脫
  4. (4) 特性

官方答案

(2) 接線、(3) 跳脫、(4) 特性

解析

高壓以上用戶以斷路器作為保護者,報竣工時須檢附保護電驛的試驗紀錄,其試驗項目包括接線試驗(確認 CT、PT 及跳脫回路接線正確)、跳脫試驗(確認電驛動作能實際跳脫斷路器)及特性試驗(驗證動作電流、時間曲線符合設定)。耐壓試驗係針對絕緣耐壓,屬設備本體絕緣測試,非電驛報竣工的試驗項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料