民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第2題
比流器( C T ) 二次側短路時,一次電流
題目
比流器( C T ) 二次側短路時,一次電流
- (1) 會增加
- (2) 先增後減
- (3) 會減少
- (4) 不變
官方答案
(4) 不變
解析
比流器(CT)一次側串接於主電路,一次電流主要由電源電壓及一次側負載阻抗決定。二次側短路時,二次電流雖會增大,但不會改變一次側負載電流,因此一次電流維持不變。CT依匝比將一次大電流轉換為二次小電流,故選不變。