民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第21題
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為2…
題目
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為210 V ,若欲使二次電壓提高為220 V ,則一次分接頭應置於下列多少V 處?
- (1) 3150
- (2) 3000
- (3) 2950
- (4) 3450
官方答案
(1) 3150
解析
二次電壓與一次匝數成反比:V2=V1×N2/N1。固定電源電壓及二次匝數時,欲將二次電壓由210V提高至220V,一次分接頭電壓須降低,N1=3300×210/220=3150V。分接頭置於3150V可使每匝電壓提高,二次感應電壓即為220V。