民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第23題

高壓電氣設備如有活電部分露出者,並屬開放式裝置時,應裝於變電室內或藉高度達多少 公尺以上之圍牆加以隔離?

題目

高壓電氣設備如有活電部分露出者,並屬開放式裝置時,應裝於變電室內或藉高度達多少 公尺以上之圍牆加以隔離?

  1. (1) 2 . 0
  2. (2) 3 . 0
  3. (3) 2 . 5
  4. (4) 1 . 5

官方答案

(3) 2 . 5

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電氣設備如有活電部分露出且屬開放式裝置者,應裝設於變電室內,或藉高度達2.5公尺以上之圍牆、屏障加以隔離,以防止人員誤觸高壓活電部分。故選項3(2.5公尺)正確。其餘1.5、2.0公尺未達安全隔離高度,3.0公尺雖高於標準但規範最低門檻為2.5公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料