民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第28題

某600 / 5 A 比流器附裝5 A 安培計,若將其一次貫穿數由1 匝改為3 匝時,則其電流比為

題目

某600 / 5 A 比流器附裝5 A 安培計,若將其一次貫穿數由1 匝改為3 匝時,則其電流比為

  1. (1) 1200 / 5 A
  2. (2) 200 / 5 A
  3. (3) 400 / 5 A
  4. (4) 800 / 5 A

官方答案

(2) 200 / 5 A

解析

貫穿式比流器的一次安匝數維持不變。原600/5A、一次貫穿1匝,相當於600安匝;改為3匝後,一次額定電流=600÷3=200A,二次仍為5A,故電流比為200/5A。一次貫穿匝數增加時,一次額定電流會成反比降低;1200/5A、400/5A、800/5A均與安匝數不變的計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料