民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第48題

二次變電所的主變壓器,常用的接法為

題目

二次變電所的主變壓器,常用的接法為

  1. (1) △- △
  2. (2) △- Y
  3. (3) Y - Y
  4. (4) Y - △

官方答案

(2) △- Y

解析

二次變電所的主變壓器一次側電壓較高,採用△接可降低繞組絕緣等級的需求,也不需引出中性點;二次側要供給低壓用戶,需引出中性線以構成單相三線式,因此採用Y接,可得相電壓220V與線電壓380V,中性點還可接地。△-△接雖可並聯運轉,但無中性點可用;Y-Y接易有中性點偏移及三次諧波問題;Y-△接多用於升壓或特殊場合。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。