接地電阻計量測,下列何者正確?
題目
接地電阻計量測,下列何者正確?
- (1) 二輔助接地棒以直線量測時,應分別置於被測定接地極之二側
- (2) 二輔助接地棒以直線量測時,應分別置於被測定接地極之右側
- (3) 二輔助接地棒與被測定接地極成三角形量測時,各接地棒( 極) 之距離應儘可能均等
- (4) 應注意三接地棒 ( 極) 之位置,否則會造成測定值之誤差
官方答案
(1) 二輔助接地棒以直線量測時,應分別置於被測定接地極之二側、(3) 二輔助接地棒與被測定接地極成三角形量測時,各接地棒( 極) 之距離應儘可能均等、(4) 應注意三接地棒 ( 極) 之位置,否則會造成測定值之誤差
解析
接地電阻計採電位差法,由被測極 E、電位極 P、電流極 C 三極構成。直線量測時,兩支輔助接地棒須分置於 E 的兩側,一般約 20 公尺與 40 公尺,不可同置一側,否則電流分佈不對稱,會使讀值失真。三角形量測時,三極間距應儘量均等,使電位分佈正確。三棒的位置與距離若不當,例如 P 極太靠近 E,測定值就會偏大或偏小,因此必須注意擺設位置。