民國106年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第52題

將某變壓器施以

題目

將某變壓器施以

  1. (1) 開路試驗
  2. (2) 耐壓試驗
  3. (3) 額定負載試驗
  4. (4) 短路試驗可測得該變壓器之鐵損

官方答案

(1) 開路試驗

解析

變壓器開路試驗係將一側繞組加額定電壓、另一側開路,此時負載電流幾乎為零,銅損可忽略,所測得之損失主要為鐵損(磁滯損與渦流損)。短路試驗用來測銅損;耐壓試驗在檢查絕緣耐壓;額定負載試驗無法單獨分離鐵損,故選開路試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料