民國106年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第66題
與比流器併用之電表組,在送電前,應確認比流器之二次側 後,方可送電;於使用中, 為了更換電表,應先將比流器二次側 後才可施工。上述空格中(A 、B )應填入之正…
題目
與比流器併用之電表組,在送電前,應確認比流器之二次側 後,方可送電;於使用中, 為了更換電表,應先將比流器二次側 後才可施工。上述空格中(A 、B )應填入之正 確作法為何?
- (1) A :無開路
- (2) A :短路
- (3) B :短路
- (4) B :開路
官方答案
(1) A :無開路、(3) B :短路
解析
比流器(CT)二次側嚴禁開路,否則感應高壓危險。送電前應確認二次側無開路(已接負載或短接),故A填無開路(1);使用中更換電表時,須先將二次側短路(B填短路,3),使電流有通路後再拆電表,以防開路。故選1、3。