民國106年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第76題

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =2…

題目

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =220 W ,高壓側做短路試驗紀錄如下:E s c =50 V 、I s c =9 A 、P s c =720 W ,請問 下列何者正確?

  1. (1) 鐵損為220 W
  2. (2) 功率因數為1 時,滿載效率為95 . 5 %
  3. (3) 銅損為720 W
  4. (4) 鐵損電流0 . 625 A

官方答案

(1) 鐵損為220 W、(2) 功率因數為1 時,滿載效率為95 . 5 %、(3) 銅損為720 W

解析

開路試驗在低壓側加額定電壓,無載銅損極小,故鐵損約等於Poc=220瓦;鐵損電流Iw=Poc/Eoc=220/220=1安培,因此0.625安培錯誤(0.625為Isc相關比值,非鐵損電流)。短路試驗在額定電流下測得銅損約Psc=720瓦。滿載輸出為20kVA×1=20000瓦,效率η=20000/(20000+220+720)=20000/20940≈95.5%。故選1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。