民國106年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第8題
配電箱之分路額定值如為30 安以下者,其主過電流保護器應不超過多少安?
題目
配電箱之分路額定值如為30 安以下者,其主過電流保護器應不超過多少安?
- (1) 200
- (2) 60
- (3) 30
- (4) 100
官方答案
(1) 200
解析
依屋內線路裝置規則,分路額定值在30安以下之配電箱,其主過電流保護器(總開關)之額定值不得超過200安。此規定目的在於:當各分路均為小容量(≤30A)時,為避免總保護器過大導致配電箱內匯流排與分路導線之配合失當,故限制主過電流保護器上限為200A,以確保幹線與分路間有適當的協調保護。選項2(60A)、3(30A)過小,不符實務配電需求;選項4(100A)亦低於容許上限。故正確為200A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。