民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第10題
欲拆除比流器二次側之計器,應先將
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先將
- (1) 二次側上保險絲再予短路
- (2) 二次側接地
- (3) 二次側開路
- (4) 二次側短路
官方答案
(4) 二次側短路
解析
比流器二次側在運轉中嚴禁開路,因一次側電流不變時,二次開路會使鐵心高度飽和並感應出極高電壓,危及人員及絕緣,故拆除二次側計器前必須先將二次側短路,使電流有旁通路徑,再拆除計器。接地是預防感電的保護措施,不能替代短路;開路正是必須避免的狀態;上保險絲後再短路並非正確程序。