民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第14題

某變壓器滿載銅損為180 W ,則半載時銅損為多少W ?

題目

某變壓器滿載銅損為180 W ,則半載時銅損為多少W ?

  1. (1) 12 . 5
  2. (2) 22 . 5
  3. (3) 90
  4. (4) 45

官方答案

(4) 45

解析

變壓器銅損(I²R 損)與電流平方成正比。滿載銅損 180W,半載時電流為額定的一半,銅損變為 180×(1/2)²=180×1/4=45W。若誤以為銅損與電流成正比,會算成 180×1/2=90W;12.5W 與 22.5W 則無對應的計算依據。鐵損才是不隨負載變化的固定損失。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料