民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第71題

下列何者對避雷器的敘述不正確?

題目

下列何者對避雷器的敘述不正確?

  1. (1) 保護角上限80 度
  2. (2) 開始放電電壓值得高於任何絕緣體所能忍受的電壓
  3. (3) 接地電阻應保持在10 Ω 以下
  4. (4) 接地線可用金屬管掩護

官方答案

(1) 保護角上限80 度、(2) 開始放電電壓值得高於任何絕緣體所能忍受的電壓、(4) 接地線可用金屬管掩護

解析

本題問不正確者。避雷器接地電阻一般要求保持在10Ω以下,故3是正確敘述;保護角上限通常為60度,不是80度;放電開始電壓須低於被保護設備絕緣耐受電壓,才能在過電壓時先放電;接地線不得穿入金屬管,以免雷擊電流造成感應跳火。故1、2、4不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。