民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第77題

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =2…

題目

某20 k V A 、2200 / 220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E o c =220 V 、I o c =2 . 5 A 、P o c =220 W ,高壓側做短路試驗紀錄如下:E s c =50 V 、I s c =9 A 、P s c =720 W ,請問 下列何者正確?

  1. (1) 鐵損為220 W
  2. (2) 鐵損電流0 . 625 A
  3. (3) 銅損為720 W
  4. (4) 功率因數為1 時, 滿載效率為95 . 5 %

官方答案

(1) 鐵損為220 W、(3) 銅損為720 W、(4) 功率因數為1 時, 滿載效率為95 . 5 %

解析

開路試驗在低壓側加額定電壓,所測 220 W 即鐵損(磁滯損加渦流損),第 1 項正確;鐵損電流 Iw=Poc/Eoc=220/220=1 安,不是 0.625 安,第 2 項錯誤;短路試驗所測 720 W 為試驗電流下的銅損,第 3 項正確。滿載高壓側電流=20000/2200≒9.09 安,滿載銅損≒720×(9.09/9)²≒734 W,效率=20000/(20000+220+734)≒95.4%,約 95.5%,第 4 項正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料