民國107年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第20題
用於保護變壓器內部繞組故障之差動電驛代號為?
題目
用於保護變壓器內部繞組故障之差動電驛代號為?
- (1) 87
- (2) 27
- (3) 37
- (4) 67
官方答案
(1) 87
解析
電驛代號依ANSI/IEEE標準以數字表示保護機能,87代表差動電驛(Differential Relay),其原理為比較變壓器一次側與二次側(經比流器轉換後)電流的向量差,正常時兩側電流平衡、差電流近乎為零;當內部繞組發生匝間短路或接地故障時,差電流驟增而使電驛動作,故用於保護變壓器內部繞組故障。選項2的27為低電壓電驛,選項3的37為欠電流或欠功率電驛,選項4的67為方向性過電流電驛,機能皆與差動保護不同。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。