民國107年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第52題
某變壓器3300 / 110 ,10 k V A 變壓器,外加D C 2500 V 作絕緣電阻測試時,其漏電電流 為200 μ A ,則其絕緣電阻為若干M Ω…
題目
某變壓器3300 / 110 ,10 k V A 變壓器,外加D C 2500 V 作絕緣電阻測試時,其漏電電流 為200 μ A ,則其絕緣電阻為若干M Ω ?
- (1) 8 . 5
- (2) 12 . 5
- (3) 10 . 5
- (4) 16 . 5
官方答案
(2) 12 . 5
解析
絕緣電阻依歐姆定律 R=V/I。外加直流電壓 V=2500 V,漏電電流 I=200 μA=200×10⁻⁶ A,則 R=2500/(200×10⁻⁶)=1.25×10⁷ Ω=12.5 MΩ。計算時須先把 μA 換算成 A,否則數量級會錯;故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。