民國107年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第70題

下列那些防爆構造可適用於可燃性氣體及可燃性液體之蒸氣場所?

題目

下列那些防爆構造可適用於可燃性氣體及可燃性液體之蒸氣場所?

  1. (1) 內壓防爆構造
  2. (2) 油浸防爆構造
  3. (3) 耐壓防爆構造
  4. (4) 增加安全防爆構造

官方答案

(1) 內壓防爆構造、(2) 油浸防爆構造、(3) 耐壓防爆構造、(4) 增加安全防爆構造

解析

依《屋內線路裝置規則》對於第一種危險場所(可燃性氣體及可燃性液體蒸氣場所)之規定,可用之防爆構造包含多種。耐壓防爆構造(d)以堅固外殼承受內部爆炸並阻絕引燃外部氣體;內壓防爆構造(p)以維持內部正壓防止爆炸性氣體進入;增加安全防爆構造(e)強化絕緣與間隙以降低引燃可能;油浸防爆構造(o)將可能發生火花之部分浸於絕緣油中隔絕氣體。此四種構造經認證後均得適用於可燃性氣體及蒸氣場所。