有關雙繞組鐵心變壓器作短路及開路試驗之敘述何者正確?

題目

有關雙繞組鐵心變壓器作短路及開路試驗之敘述何者正確?

  1. (1) 開路試驗時電壓需加到變壓器之額定電壓
  2. (2) 開路試驗可測得滿載銅損
  3. (3) 由短路試驗數據可計算出其等效阻抗
  4. (4) 短路試驗可測得鐵損

官方答案

(1) 開路試驗時電壓需加到變壓器之額定電壓、(3) 由短路試驗數據可計算出其等效阻抗

解析

開路試驗(無載試驗)係於一次側施加額定電壓,測得無載電流與無載損失,此損失主要為鐵損,故選項1正確、選項4錯誤(短路試驗才測銅損)。短路試驗將一方短路、他方加降低電壓至額定電流,由量得之短路電壓Vsc與功率Psc可算得等效阻抗Zeq=Vsc/Isc、等效電阻Req=Psc/Isc²,故選項3正確。選項2錯誤,滿載銅損須由短路試驗求得。