民國107年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第75題
有關雙繞組鐵心變壓器作短路及開路試驗之敘述何者正確?
題目
有關雙繞組鐵心變壓器作短路及開路試驗之敘述何者正確?
- (1) 開路試驗時電壓需加到變壓器之額定電壓
- (2) 開路試驗可測得滿載銅損
- (3) 由短路試驗數據可計算出其等效阻抗
- (4) 短路試驗可測得鐵損
官方答案
(1) 開路試驗時電壓需加到變壓器之額定電壓、(3) 由短路試驗數據可計算出其等效阻抗
解析
開路試驗(無載試驗)係於一次側施加額定電壓,測得無載電流與無載損失,此損失主要為鐵損,故選項1正確、選項4錯誤(短路試驗才測銅損)。短路試驗將一方短路、他方加降低電壓至額定電流,由量得之短路電壓Vsc與功率Psc可算得等效阻抗Zeq=Vsc/Isc、等效電阻Req=Psc/Isc²,故選項3正確。選項2錯誤,滿載銅損須由短路試驗求得。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。