民國107年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第2題
欲拆除比流器二次側之計器,應先將
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先將
- (1) 二次側開路
- (2) 二次側上保險絲再予短路
- (3) 二次側短路
- (4) 二次側接地
官方答案
(3) 二次側短路
解析
比流器(CT)運作時二次側近似短路狀態,若二次側開路會因磁通飽和感應危險之高電壓,危及人員與設備。故拆除二次側計器前,必須先將二次側短路(使用專用短路片或短路線確保通路),再拆除計器,以防止開路危險,選項 3 正確。選項 1 二次側開路為嚴禁之危險動作;選項 2 先拔保險絲再短路順序錯誤;選項 4 接地與拆除計器前之短路保護無直接關係。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。