民國107年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第21題
有一100mA 直流電流表,內阻為9 歐姆,若欲擴大測量範圍至1A 之負載電流,需並聯多少歐姆 之分流器?
題目
有一100mA 直流電流表,內阻為9 歐姆,若欲擴大測量範圍至1A 之負載電流,需並聯多少歐姆 之分流器?
- (1) 90
- (2) 9
- (3) 1
- (4) 10
官方答案
(3) 1
解析
直流電流表擴大範圍須並聯分流器。已知表頭滿刻度電流 Im=100mA=0.1A、內阻 Rm=9Ω,欲測總電流 I=1A,故分流電流 Is=I−Im=1−0.1=0.9A。表頭壓降 V=Im×Rm=0.1×9=0.9V,分流器 Rs=V/Is=0.9/0.9=1Ω。亦可直接用公式 Rs=Rm×Im/(I−Im)=9×0.1/0.9=1Ω。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。